Arkadaşlar bugün incelediğim bir panoda 2 kondansatör seri ve oradanda açma kapama şalterine bağlanmış,şalterde bir faza bağlı..sormak istediğim şu bu işlemi niçin yapıyorlar...yoksa bunlar panodaki sabit kondansatörler trafo için mi kullanılıyo,ilk öyle düşündüm fakat trafo yok sate direk şebekeden almışlar dağıtım panosuna...Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...
-
cevap
Kardeş muhtemelen adam tek fazda kompanzasyona ihtiyacı var. Ondan monofaze otomata bağlamış. Kondansatörün gücü yetmediği içinde seri bağlamış. Ama kondansatör paralel bağlanması gerekir bildiğim kadarıyla, otomat direk bağlanmış yani. Sabit gibi açıyor devreye giriyor. Sabit gibi açıyor devreye giriyor, kapatıyor devreden çıkıyor. Belki tek fazlı birşey çalışırken reaktif enerji üretiyordur bunu engellemek için otomatı açıp monofaze kapasitif reaktif güce kapasitif güç nötlüyordur makina duruncada otomatı açıyordur.bence.
-
şalteri aç-kapa yapmıolar sanırım açık bırakıp gitmişler...(acaba röle yok bu yeterli olur mu diye düşünmüşler)
peki dostum böyle sabit bağlı kondansatörler trafonun kompanzasyonu için mi kullanılıyor.burada trafoda yok gerçi ... şu anda reaktif bir rölede yok..onu devreye almak istiyoruz sate(sayport SRPC-5T)
-
FABRİKADA YADA İŞLETMEDE SANA AİT Bİ TRAFON OLSUN YADA OLMASIN
EĞER ELEKTRİK KURUMU İLE YAPTIĞIN SÖZLEŞME GÜCÜN BELLİ Bİ KW IN ÜSTÜNDEYSE
BAĞLI OLDUĞUN ELEKTRİK KURUMU SEN SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIRKEN ALMIŞ OLDUĞUN AKTİF ENERJİYE KARŞILIK ŞEBEKEYE GERİ VERDİĞİN VE ELEKTRİK KURUMUNUN BELLİ DEĞERLERE KADAR VERMENE MÜSADE ETTİĞİ (ENDÜKTİF REAKTİF VE KAPASİTİF REAKTİF)ENERJİ ÜRETİRSİN BUNLARDA DA SINIR DEĞERİ ENDÜKTİF %20,KAPASİTİF %15 TİR.
SEN EĞER BU ANLATTIKLARIM ÇERÇEVESİNDE KOMPANZASYON SİSTEMİ KURMASI GEREKEN BİR FİRMA DURUMUNDA İSENÖNCE İŞLETMENDEKİ MEVCUT SİSTEM BAĞLI KONDANSATÖR FALAN SERİ MERİ Bİ TARAFA BIRAK
MEVCUT ÇALIŞAN MAKİNALARININ GÜÇLERİNİ VE BUNLARIN 3 FAZ MI TEK FAZ MI OLDUĞUNU
DAHA SONRA BİR GÜN İÇERİSİNDE BUNLARDAN HANGİSİNİN RUTİN ÇALIŞTIĞINI HANGİSİNİN ARALARDA GİRİP ÇIKTIĞINI TESPİT EDİP ONA GÖRE SİSTEMİNE UYGUN GÜÇLERDE VE TİPTE SÖZ GELİMİ İŞLETMEDEKİ ÇALIŞAN CİHAZLAR TEK FAZLI İSE MONOFAZE KOMPANZASYON YAPABİLEN BİR RÖLE VE MONOFAZE KONDANSATÖRDEN OLUŞAN BİSİSTEM YADA SİSTEMDE ÇALIŞAN BÜTÜN CİHAZLAR 3 FAZ İSE MONOFAZE KOMPANZASYONA GEREK KALMADAN DİREK 3 FAZ KOMPANZE EDEN Bİ SİSTEM KURMAN GEREKİR.
YADA BU İKİSİNİ HARMANLAYARAK İLK KADEMELERE MONOFAZE KONDANSATÖR SON KADEMELERE TRİFAZE KONDANSATÖR VE BUNLARI İDARE EDEBİLECEK ÖZELLİKTE RÖLE KULLANMAN GEREKİR.BU NOTADA MEVCUT KURULU GÜCÜN VE SÜREKLİ ÇALIŞAN MAKİNELERİN GÜCÜ ARTI GÜÇ TÜKETİMİNDEKİ DEĞİŞİMİN TESPİTİNİN İYİ PLANLANMASI VE BELİRLENMESİ GEREKİR
YANİ ÖZETLE
1) SİSTEMİN GÜCÜ TESPİT EDİLİR
2) SİSTEMİN ÇALIŞMA BİÇİMİ TESPİT EDİLİR (GENELDE SABİT YÜKLERMİ,SIK SIK DEĞİŞEN YÜKLERMİ,MONOFAZE YÜKLER Mİ ÇOK,HEPSİ TRİFAZE YÜK MÜ YADA HER İKİSİ)
3) BUNA GÖRE KOMPANZASYON KONDANSATÖR KADEME SAYISINI VE GÜÇLERİNİ TESPİT EDERSİN
4) BUNA UYGUN RÖLEYİ SEÇERSİN
5) SİTEMİ ÇALIŞTIRIRSIN
TÜM BUNLARI YAPARKEN KONDANSATÖRLERİN GÜÇLERİNİ DOĞRU BELİRLERSEN SERİ PARALEL VS BAŞKA Bİ ARYASYON YAPMANA GEREK KALMAZ ARTI KOMPANZASYON SİSTEMİNDE ENERJİ ÖNCE KOMPANZASYON ANAŞLATERİNE GELİR ORADAN HER KADEME İÇİN KONULAN DURUMA GÖRE NH DURUMA GÖRE OTOMATTAN OLUŞAN HER KADEMYE AİT ENERJİ OTOMATINA,BURADANDA HER KADEME İÇİN AYRI KONULAN KOMPANZASYON KONTAKTÖRÜNE EN SON BURADANDA KONDANSATÖRE GİDER. KONTAKTÖRLERİN BESLEME UÇLARINDA KUMANDA UCU ALINARAKVRÖLEYE VERİLİR RÖLE SİSTEMİ ANALİZ EDEREK İHTİYACA GÖRE BU KONDANSATÖRLERİ DEVREYE ALIR VE ÇIKARTIR.
Benim bu konuda bildiğim herşey bu kadar yardımcı olabildiysem ne mutlu.