    Meslekte yaşadığım anılar

    Geçen gün aklıma geldi meslekte yaşadığım sayısız anıdan aklımda kalanları bir araya getireyim dedim. Hoşunuza gideceğini ümit ediyorum. Aklıma geldikçe ilave edeceğim.
    Not: Rencide olmamaları açısından yazmış olduğum anılarımda kişi ve firma isimlerine yer vermedim.

    1- Şantiyenin birinde yüklenici firmanın elektrik işlerini yapan taşeron firmanın elektrik mühendisine projedeki ups güçlerinin ups yükleriyle mukayesesini yapıp yapmadığını sordum. Hayır abi dedi bir süre sonra proje üzerinden U tipi etanj armatürlerin güçlerini hesap makinesiyle toplarken gördüm. Ne yapıyorsun dediğimde abi bu armatürlerin yanında U harfi var UPS***8217;den besleniyor değil mi dedi. Seni fena döverim,U tipi etanj armatür o dedim.

    2- Şantiyenin birinde yüklenici firmanın elektrik taşeronu firma güç merkezine ait panoların siparişini geçmiş. Firmanın elektrik mühendisinide en az 3-4 kez uyardım pano ölçüleriyle panoyu koyacağımız yerin ölçülerini mukayese et diye. Kafamda canlandırıyorum sığması mümkün değil. Bir gün ofise girer girmez yine aynı soruyu sordum firmanın mühendisine abi usta baktı problem olmadığını söyledi dedi. Açarmısın sipariş verdiğin panoların detaylarını dedim topla şimdi panoların genişliklerini dedim 9m toplam abi dedi şimdi autocadi aç panoları koyacağımız yerin ölçüsüne bak dedim 4,5m abi dedi panolar geldiğinde üst üste , dubleks mi koyacağız dedim şaşkınlıktan espriye gülemedi meslektaşım. Çok geç kalmadan pano ölçülerinde revizyon yapıldı ayrıca panonun biri farklı bir odaya alınarak sorun çözüldü.

    3- Şantiyenin birinde yüklenici firmanın elektrik taşeronunun mühendisi kompanzasyon panosunun detayını ve malzeme listesini mail attı. Tristörlü,harmonik filtrasyonlu kompanzasyon sistemi dizayn edilmiş röle konvensiyonel tip ! , sabit gruba tristör ve harmonik reaktör falan çizilmiş! Taşeronun mühendisine durumu izah ettim abi panocumuz adını vermeyeyim büyük bir firmanın partneri kompanzasyon işinde de uzman olduklarını söylediler dedi. Dedim şu firmanın telefonunu ver bir görüşeyim. Telefonu açtım daha ilk cümlemde bir başka kişiye yönlendirdiler böyle 3 kişi geçtik ***61514; en son bir muhattap bulabildim. Sabite tristör ve reaktör koymuşsunuz dedim çizim hatası olmuştur dedi malzeme listesinede yazmışsınız dedim ses çıkmadı sonra hımm evet olmamalı falan***8230; Dedim sistem tristörlü yani hızlı röle kontaktörlü sistem rölesi ? İki röle arasında 1500TL fark var 2 tane sistem kuracağız 3000TL fark yapıyor maliyeti düşürmek için yaptık diye itiraf etti. Hem üzüldüm hem kızdım bir teknik eleman hele hele esnaf böyle bir yanlışı müşterisi istedi diye, para kazanabilmek uğruna yapmamalıydı.

    4- Bir arkadaşım İstanbul tarafında organize sanayide bir fabrikada kompanzasyon yapmış cezadan kurtulamadığını yardımıma ihtiyacı olduğunu söyledi orada adam yokmu ta izmiten geleceğim dedim başka bir mühendis arkadaş baktı röle arızalı dedi gitti ben seni evden alırım dedi peki bakalım dedim. Birlikte gittik fabrikaya röle Entesin son model rölesi ama değerler abuk sabuk set ayarlarıda yapılmıyor. Panonun örtü plakalarını söktürürmüsün dedim eleman açtı birde ne göreyim akım trafoları ana devre akım yolu üzerinde değil tarak izolatörün yanında arkadaş bu akım trafolarını nereye koymuşsun dedim? Nerde olmalıki demesin mi ! enaz 25 senelik elektrik firmasının patronu kızgınlığımdan gülemedim açıkcası. Sonra bir baktım 13 kademe var, bu ne sabit grup mu koydun yoksa dedim yooo dedi bir kontrol ettim toplam 12 kademenin iki tane 6***8217;lı grubunun faz beslemeleri ayrı ikinci 6***8217;lı grubun faz beslemesi yerinede kademe bağlamışlar onuda düzelttirdim. Röle set değerlerini girdim ayrıldık. Birkaç gün sonra arıyor arkadaş endüktifte de kapasitifte de oranlar %3***8217;ün altında çok çok düşük problem olmaz dimi diye soruyor. Başından sonuna tam trajikomik bir olaydı.

    5- Şantiyenin birinde elektrik taşeronu firmanın mühendisine kızdım bu menhollerin yükseltme bilezikleri menhole tam oturmamış arada 2-3 parmak boşluk var bu ne hal dedim ! yükseltme parçalarını başka yerdenmi aldınız dedim ? ses yok biraz sonra şefim aralarını sıvıyoruz demesin mi ! E tabi normal dedim sıçtınız şimdi sıvıyorsunuz değil mi dedim ! acıdan gülemedi sonra neden olmaz mı? Dedi. Dışarıdan gelen suları senin hikayeden yaptığın sıva tutabilecek mi dedim çıt çıkmadı elemandan. Başka şantiyelerde parke taşlarıyla, tuğlalarla yapılan ek odalarına da şahit oldum hepsini söktürttüm tabiî ki.

    6- Toplu konut şantiyesinde Ustama sordum tahsil nedir? Diye şefim ben alaylıyım ama birçok mektepli meslek liseliyi cebimden çıkarırım dedi. Pekala o zaman gel bakalım şu panonun başına dedim. Panonun 3 adet göz lambasını gösterdim bunların dönüşü olan nötr iletkenini kesersek lambalar yanar mı? Yada ne olur diye sordum? Yanar mı hiç şefim dedi hadi o zaman gazozuna iddaya girelim dedim peki dedi. Sonra nötr kablosunu kendisine kestirdim. Lambaların hala yanmakta olduğunu görünce çok şaşırdı şefim yoksa bir numara mı yaptın dedi Daha sonra gazozları içerken ustama dengeli yükte yıldız bağlantıyı anlattım yıldız bağlı motoru örnek verdim. Tahsil ve tecrübenin ayrılmaz bir ikili olduğuna güzel bir örnekti***8230;

    7- Havuz aydınlatması yapacağız uygulama projesini açıp inceledim.12v 300w armatürler var ve bunların trafoları pano içersinde. Pano ise havuzdan 30m kadar uzakta. Proje müellifi uygulama gerilimi düştükçe kesitin muazzam arttığını dolayısıyla mesafenin uzamaması gerektiğini düşünememiş yada gözünden kaçmış. Normalde bu mesafe 2-3m***8217;yi geçmez ve havuz çevresinde zemin alt kotunda trafoların montajı için hazne olur. Benim için güzel bir anıydı proje onaylı olsa bile her zaman uygulama öncesi kontrol edilmelidir.

    8- Bir gün Elk.Müh bir arkadaşım telaşlı bir halde beni aradı. Kafayı yiycem yardım et çalışan asansör sisteminin besleme kablosunu değiştirdim başka hiç bir şey yapmadım sistemi çalıştıramadım sorun ne olabilir dedi? Sistemin çalıştığını sadece kabloyu değiştirdiğini söyleyince aklıma direk faz sırası rölesi geldi. Dedim arkadaşım faz sırasını değiştir faz sırası rölesi vardır. 5dk sonra aradı teşekkür etti. Bazen çok basit bilgiler uygulama esnasında sıkıntı ve telaştan akla gelemeyebilir.

    9- Bir gün forumda tanıştığım Elk müh bir arkadaş aradı. Harmonik filtreli kompanzasyon sistemi kurdurduğunu ancak panoda yaptığı ölçüm sonuçlarının çok kötü çıktığını sordu o kadar masraf yapıldı netice niye böyle çıktı diye epey bir stres yapmış. Bana sistemin tek hat şemasını atmasını istedim hemen gönderdi ölçümü hangi noktadan yaptığını sordum. En sondaki tali bir panodan yapmış ölçümü Harmoniklerin ve cosfi***8217;nin bu noktada kötü çıkmasının normal olduğunu belirttim. Harmonik filtreli kompanzasyon sisteminin ana panoda yapıldığını harmonik değerlerin ve cosfi***8217;nin bu noktadan önce şebeke tarafında düzelmiş olarak okuyabileceğini belirttim. Sonra kendiside yaptığı hatanın farkına vardı ve yardımcı olduğum için teşekkür etti.

    10- Şantiyenin birinde tesisin içinde birçok bina var. Bir tanesinin kompakt şalteri trip pozisyonuna düşmüş. Tesisin teknik sorumlusu Yüksek Elk.Müh. olay yerine gitmiş beni telefonla aradı arıza var acil birini yolla müsaitsen sende gel dedi. Bende meslek lisesi mezunu ustamı yolladım. 10dk sonra usta aradı abi şalter arızalı galiba gelip bakabilirmisin dedi. Hemen gittim bir baktım TMŞ açtırma bobini ve röleli kaçak akım koruma mevcut. Ustaya geldiğinde ne yaptığını sordum şalteri tirpten direk on pozisyonuna almaya çalıştığını gördüm. TMŞ***8217;ler trip pozisyona düştüyse sıfıra yani off***8217;a alınmadan on yapılmaz dedim utandı. Off***8217;a aldı şalteri sonra on***8217;a almaya kalkarken dur dedim röle hala açtırma bobinini enerjilendiriyor resetledin mi? Dedim yine utandı önüne baktı. Reset***8217;e bastım ve şalteri on pozisyonuna aldım. Tüm bina enerjilendi geçici bir sıkıntı olduğu belliydi tekrar sorun çıkmadı. Ustama bu bilgilerin okulda verilmediğini herkesin kendisini geliştirmesi gerektiğini tembihledim.

    11- Şantiyede potain marka kule vinç***8217;in altta bulunan 11kw***8217;lık dönüş motorundan sesler geliyordu yatak sardığı her halinden belliydi. Durumu şantiye şefine bildirdim durmak yok dedi patlayana kadar çalışmaya devam dedi. Şefim dedim bu motor bu haliyle çalıştıkça masrafı büyür dedim. Durmak yok dedi akşama kadar motordaki ses ve ısınma dehşet şekilde artmıştı. Akşama doğru Potain firmasının iki teknisyeni şantiyeye gelip kule vince baktılar. Burada teknik sorumlu kim dediler,yazık değil mi bu şekilde vinci neden çalıştırdınız motorun hali harap dediler, bende olan biteni kendilerine anlattım ve bana söylediklerini daha da ağırlaştırılmış şekilde şantiye şefine söylemelerini rica ettim.Görüşme sonrası Şef kıpkırmızı bir suratla odadan çıktı suratıma bile bakmıyordu.

    12- Şantiyede potain marka vincin şaryo motoru sabah saatlerinde arızalanmış çıkıp ölçümlerimi yaptım motor yanmış. Şefe durumu bildirdim bu motor sarılacak akşam yerine takılacak dedi. Şefim akşama yetişmez , yanmış sargılar sökülecek,stator temizlenecek,yeni sargılar sarılacak presbantla oluklara yerleştirilecek,blandajlanacak,verniklenecek, fırınlanacak , fırından çıktıktan sonrada dışarıda beklemesi lazım dedim. Yok ya dedi o kadar bekleyemeyiz ben hallederim o işi dedi. Sanayide bir bobinajcı bulmuş görüşmüş adamı sıkıştırmış oda akşama veririm demiş motoru. Şef bana haletlim ben o işi senin dediğin gibi değilmiş motor akşama hazır olacak takip et git al sanayiden dedi. Şefim dedim o motoru akşama verirde takarsak tekrar yanar mümkün değil dedim güldü hiçbir şey demedi. Akşam motoru aldım ustaya yerine taktırdım, kısa bir çalışma süresi sonrası motor tekrar yandı. Şefe gidip söyledim gülerek, kızdı git bildiğin gibi hallet bir daha da sorun istemiyorum dedi. Gittim bobinajcıya bir güzel fırçaladım sen nasıl esnafsın diye haklısınızda şefiniz çok ısrar etti dedi. Usta dedim o ısrar etti bu fazla para verdi diye sen meslekte bildiğin doğrulardan şaşarsan bu işten ekmek yiyemezsin sonra dedim utandı adam motoru tekrar bedava sardı tabii 1 gün sonra akşam aldık motoru bu sefer. Sonra taktık bir daha da sorun çıkmadı.

    13- Şantiyede tünel kalıp toplu konut işinde elektrik tesisatını maaşlı kendi elemanlarımıza yaptırıyoruz. Tünel kalıp olduğu için ne kadar önlem alsakta borularda tıkanan ezilip daralan yerler oluyordu kablo çekerken zorlayıp izolesi sıyrılmasın diye arap sabunu yazdım malzeme talep formuna. Şef baktı diğer malzemeler tamam da bu arap sabunu ile sünger ne oğlum adamları birbirinemi düzdüreceksin dedi arapsabununun ucuz olduğunu ama görevinin önemli olduğunu izah etmeye çalıştım anlamak istemedi ama talebimi kabul etmişti.

    14- Şantiyede tünel kalıp toplu konut işinde boş borulara bakarken renk farkı dikkatimi çekti dedim acaba markayımı değiştirdiler birde ne göreyim boruda delikler var sera damlalık borusu almış muhasebeci bir fırçaladım ne bileyim ya dedi ucuz diye aldım bakmasam ayvayı yiyecektik beton içine dolacaktı boruların. Dikkat ve kontrol !

    15- Şantiyede tünel kalıp toplu konut işinde buat klemens bağlantılarına girilmişti ustayı bir kontrol edeyim dedim. Baktım iş hızlı gitsin diye kabloların uçlarını burmadan klemense sokup vidalayıp geçiyor. Usta dedim bu şekilde devam edersen biz çok arızaya geliriz buraya dedim. Tabi ben bunu söylediğimde 1 blok bu şekilde bitmişti. Ustaya kabloları burmasını klemensi sadece izole amaçlı bir kılıf gibi kullanmasını söyledim. İş bitti teslim ettik o ilk blokta 2-3 dairede sırf bu yüzden arızaya gittik.

    16- Tünel kalıp toplu konut işinde konut sahipleri evlerine oturmuşlar çıkan arızalara gidiyorduk. Dairenin birinde kaçak akım rölesi atıyor, ölçüyoruz kontrol ediyoruz bir türlü bulamıyoruz. Epey uğraştıktan sonra arızanın 1 priz sortisinden kaynaklandığını tespit ettik. Usta kabloya asıldı gelmiyor borunun muhtemel güzergahına baktık ve aluminyum kornişi gördük, perde tül falan asılmamış daha daire sahibine sorduk yeni taktırdım kornişleri zaten arıza ondan sonra oldu demesin mi yahu bunu neden söylemediniz dedik saatlerdir uğraşıyoruz. Kornişin vidaları söktük bir tanesi bizim boruyu delmiş nötr kablosunada sarmış izoleyi yemiş, diğer vidada donatı demirine dayanmış. Çok ilginç bir anımdı.

    17- Tünel kalıp toplu konut şantiyesinde daha evliliğimin 2.günü şef aradı kule vinci yürütmemiz lazım operatör panelleri vazife görmüyor gelmen lazım dedi. Şefim dalga geçmiyorsun değil mi dedim yok ciddiyim dedi. Gittim şantiyeye ustaya dedim sana yazıklar olsun halledemedin mi şu işi panosunu kurcalamadım korktum şef dedi. Açtım panosunu içinde kumanda şeması vincin dört ayağından çapraz iki ayağında motor var bunuda ileri ve geri hareket ettiren iki motor. Bastım kontaktöre elle ittiriyormuş gibide vince yüklendim canavar başladı yürümeye şefin hoşuna gitti espiriyide patlattı adamda ne güç var baksana ittirerek yürütüyor vinci dedi. Buda böyle ilginç bir anımdır.

    18- Toplu konut ikmal inşaatı işinde onarım ve eksiklerin tamamlanması için enerji ihtiyacı var. Proje müdürü dedi epey bir pano ve alpek kablo gidecek ama ne yapalım ihtiyaç listesini çıkar dedi bana toplantıda. Bende bloklarda enerji olduğunu ortak mahal saya çıkışlarından enerji alabileceğimizi iş bitiminde sayaç endeksleri toplamından kuruma ödeme yapabileceğimizi belirttim. Önerim hoşlarına gitti kurumdaki müdür biraz nazlanmış sonra odasına klima istemiş 1 klimaya işi bağlamışlar zaman kaybetmeden ve ekstra masrafsız işi hallettik.

    19- Toplu konut ikmal inşaatı işinde yüksek gerilim havai hattının hemen yanına kule vinç kurulacak. Vinç konumuna göre kesinlikle 180º çalışması gerekiyor yani geri dönerse çok büyük risk var. Şefe gittim bu şekil çalışma çok riskli 0º ve 180º ***8216;ye birer tane limit switch koymamız lazım dedim. Biz sinekten yağ çıkartıyoruz sen masraf çıkartıyorsun diye kızdı. Malzemenin ucuz olduğunu bu şekilde hayati riskin fazla olduğunu söyledim ısrar ettim ama nafile. Bir gün kule vinç operatörü son kat kalıbını koyacak kafası dalmış ters dönmüş ama nasıl bağırıyor anlatamam ofisten çıkıp manzarayı gördüğümde resmen şok oldum. Vinç ters dönünce kablolar alttaki ağırlık taşlarına dolanmış panosu yere düşmüş ve besleme kablosunun bir fazı şalterden çıkmış. Panoyu dikip kabloyu şaltere girdim ellerim titriyordu korkudan. Çok şükür kazasız belasız atlatmıştık. Ofise döndüğümde şef yerinde yoktu.

    20- Şatiyenin birinde topraklama kazıklarını aldırdım depodan sahaya götürdük o arada kontrolüm geldi elinde mıknatıs kazıklara değdiriyor. Gel dedi bana burada bazı elektrodları çekiyor bazılarını çekmiyor som bakırı mıknatıs çekmez değil mi dedi? Evet dedim güldü. Benimde haberim yoktu demek satın aldığımız yer üçkağıtçılık yapmış dedim. Hemen değiştirin dedi, mıknatıs metodu hoşuma gitmişti

    21- Şantiyenin birinde ustabaşı beni aradı. Üç faz ile beslenen dubleks villa odanın birinde ampul mum gibi diğerinde patlayacak kadar çok yanıyor, kombi kartı yanmış aııza ne olabilir şef dedi. Üçfazlı beslemede nötr temassızlığı yada kopmasıdır dedim. Tamam dedi 15dk sonra aradı Şef aynen dediğin gibi çıktı arızayı buldum, teknisyen nya kabloyu sayaca sokarken izoleden tutup ittirdiği için vidalarken kablonun izolesi üzerine vidalamış temassızlık söz konusu dedi. Tahsil ve tecrübenin ayrılmaz bir ikili olduğuna örnek anılarımdan biriydi.


  2. #2
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Feb 2004
    Mesajlar
    898
    Konular
    238
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    her biri ayrı ayrı güzel.

    teşekkürler.Umarım meslektaş arkadaşlara yol gösterir.

  3. #3
    dsozgur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Nov 2011
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    böyle aksilikler olur arada )

  4. #4
    semihsemih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    May 2012
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teşekkürler
    unulmayacak tecrübeler.

  5. #5
    dogukan.kanir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2014
    Mesajlar
    24
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Hepsini üşenmeyip yazmışsınız.Ellerinize sağlık. Anılar tecrübedir, kıymetlidir