Kaçak akım nereye bağlanır?
Alıntı:
Ephedra Nickli Üyeden Alıntı
merhaba arkadaşlar. önemli bir sorunum var.
kaçak akım rölesi(atık akım rölesi) sayaçtan önce mi sonra mı kullanılmalıdır.
elektrik tesisleri yönetmeliğinde ve başka birkaç yönetmeliğe de göz gezdirdim. bulamadım.
fakat denetleneden gelen bir arkadaş kaçak akımın sayaçtan önce kullanılmasını istedi. yönetmelikte böyle dedi. o kadar araştırdım, kesin birşey söyleyebilen yok.
acil cevap bekliyorum. dayanak gösterebileceğim kesin bir bilgi lazım.
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Yorumlardan anladığım kadarıyla kimse sayaçtaki mühürü dikkate almamış.Eğer röleyi sayaçtan önce bağlarsanız kaçak elektrik kullanmış olacaksınız yada öyle algılanacak.Ben uzun zamandır tedaşın bu konuya hassasiyet gösterdiğini biliyorum.Ana sigortaya bile girmedden direkt sayaca girmesi gerekiyor tabiki rölede sayaç sonuna konacak.Ama ikide bir zırt pırt attığı için daire içine konulması daha iyi.Tabi atmasınında bir nedeni vardır onu bulmak şart ama o kadar katı inip sigorta kaldırmakta ayrı bir iş.İyi çalışmalar
Cevap: kaçak akım rölesi sayaçtan önce mi bağlanmalıdır_?
e.i.t.yönetmeliğinde sıralaması yok.
ama mantıklı sıralama şudur:
tek daire için;
bina ana panosunda : ana kolon hattı - sayaç - 300mA yangın koruma kakr - ana kesici sigorta - daireye giden kolon hattı
daire sigorta kutusunda: 30mA hayat koruma kakr - ana kesici sigorta - linye sigortaları
eğer sayaçtan önce sigorta tesis edilirse; kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilir. sayaçtan önce sigorta çıkışından uzatma çekilerek sayacın saymadığı elektrik enerjisi kullanılır.
sayaç ve sayaç öncesi kısım, sadece tedaş ı ilgilendiren kısımdır.
x
Cevap: kaçak akım rölesi sayaçtan önce mi bağlanmalıdır_?
daire içerisine konulması daha uygun olur sonuçta kaçak akımda atması durumunda daire içerisinden müdahale kolay olur.
https://www.kayrateknik.com/izmir/ay...5-149-61-63/29