selam arkadaşlar,
merak ettiğim bi konuyu ustalara sormak istiyorum, dağıtım trafosu ile güç trafosu arasındaki temel farklar neler, beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim, saygılar
selam arkadaşlar,
merak ettiğim bi konuyu ustalara sormak istiyorum, dağıtım trafosu ile güç trafosu arasındaki temel farklar neler, beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim, saygılar
hiç bir fark yok sadece güç farkı var.dağıtım trafoları 0-4000 kVA'ya kadar ,güç trafoları 4000 kVA dan sonraki güçler için denir.bi de güç trafolarının sekonder çıkışı genellikle 6.3 kV ,11 kV v.b(yani 400 Volttan farklı oluyor)
çok teşekkür ederim beni aydınlattığın için.peki bu 400 volttan farklı sekonder çıkışlı güç trafoları nerelerde kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla voltaj yükseltme amaçlı santrallerde kullanılıyor. Başka sizin bildiğiniz kullanım alanları var mı?
Su pompa tesislerinde ( Mesela İSKİ) demir-çelik fabrikalarında yani nominal gerilimi 400 V tan farklı olan büyük güçlü yüklerde yada senin de dediğin gibi özel santrallerde kullanılıyor.
bu konuda bi karmaşamı var.... trafo trafodur sekonderli ve primer sargısı olan her trafo trafodur. izolesi akım gerilim güç indiricisi yükselticisi hepsi trafodur. sadece trafo maliyeti ve sistem riskleri maliyetleri arttıkça ek korumalar ve sistemler devereye giriyo ve çıkıyo... unutmadan bide tersiyer sargılı tipleri var. birde baglantı tipleri
dagıtım trafosu hakkında pek bilgim yok çünkü üzerinde bi sistem mevcut degil.
teknik ögretmen.
dagıtım trafosu arkadasşarnda bahsettigi gibi kücük güclü trafolardır ve cıkıs gerilimi 0.4kV tur.
güç trafoarı daha cok 154kv bir sistemi 34.5 kv yada 10.8 , 6.3kV gibi degisik gerilim kademelerine donusturen trafolardır.