    helojen free ve yanmaz kablo nedir

    bursa'daki yangın olayından sonra bursa emo'nın açıklamarı var. Kabloların helojen free olmadığı şelinde
    helojen free kablo, yanmaz kablo nedir bilgisi olan lütfen yazsın,hatahanelede,alışveriş merkezlerinde helojen free kablo kullanılıyor,tamam ama 80 veya daha fazla pano olan yerler var tesisat helojen free kablo ama ya panoların içindeki kabloların helojen free olduğunumu zannediyorsunuz fikirlerinizi ,bilğilerinizi yazınızki hep beraber paylaşalım.


  2. #2
    medya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2011
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    HALOJEN FREE kablo yanmaz degil yandığı zaman zehirli gaz çıkarmayan kablodur.Yanmayan kablo diye birsey duymadım.Halojen Free yanmaz diye bilinir ama yanar.Ben şantiyede denemek için ufak bir kablo parçasını ucundan cakmakla yaktım ve yandı.Yanmaz degil zehirsizdir.BİLGİLERİNİZE

  3. #3
    siirtlander - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jul 2009
    Mesajlar
    113
    Konular
    13
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    halogen free (yanmaz kablo) sanıldığı gibi yanmaz değil alev almaz kablodur bunlar ısıya da daha dayanaklıdır ve alev almazlar.

  4. #4
    duygukoseoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2011
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı medya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    HALOJEN FREE kablo yanmaz degil yandığı zaman zehirli gaz çıkarmayan kablodur.Yanmayan kablo diye birsey duymadım.Halojen Free yanmaz diye bilinir ama yanar.Ben şantiyede denemek için ufak bir kablo parçasını ucundan cakmakla yaktım ve yandı.Yanmaz degil zehirsizdir.BİLGİLERİNİZE
    Halojen free kablo demek, Flor Klor Brom Iyot gibi, yandıgı zaman Zehirli ve korosif gaz cıkarmayan kablo demektir. Polietilen bazlı, islem görmüs bir kablodur. Kablo Rumuzlarında HFFR olarak tanımlanır.
    HFFR: Halogen free flame retardent demektir, yani halojen icermeyen alev iletmeyen. Bu tür kablo icerinde, Alev kesici, duman bastırıcı gibi additiveler eklenerek, toplu yasam alanlarında (okul, hastane,alısveris merkesi vb.) kullanımı zorunlu hale getirilmistir (henüz ülkemizde zorunlu degil ama yasa asmasında).
    Yanmaz kablo olarak tanımlanır ve kablo sektüründe rumuza eklenen alsecure ibaresi ile gösterilir. Yanmaz kablo demek yanmayan kablo degil az yanan kablo demektir.
    En nihayetinde hammaddesi plastik olan bir malzemeden bahsediyoruz, mutlaka yanacaktır.
    Kabloda Yanmazlık LOI denilen oksijen indexi katsayısı ile belirlenir. Oksijen indexi degeri %29 dan kücük olan plastikler kagıt gibi yanar. HFFR kablolarda, PoliEtilen islenerek LOI degerleri 36-45 gibi degerlere cıkarılmaktadır.

    PVC Malzemeler yanmazlık acısından icerdigi Cl sayesinde kendinden alev kesicidir, yani alev kaynagı uzaklastırıldıgında kendi kendine söner. Ancak Cl ihtivası, yangın esnasında HCl gazı acıga cıkmasına sebep oldugu icin, toplu yasam alanlarında kullanılması oldukca tehlikelidir. Ayrıca yanma esnasında cok fazla miktarda siyah duman cıkarıp görüsü engeller. ilave olarak, yanarken acıga cıkan CO2 gazı zehirlenmelere, CO gazı ise panik hali ve bilinc kaybına sebep oldugu icin yangına müdahaleyi de zorlastırır.

  5. #5
    duygukoseoglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Oct 2011
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Fire resist cable

    arkadaslar mika bantlı kablolarla ilgili bilgi sahibi olan var mı

    IEC 60331-21 ve Fe180 testleri icin iletkene sarılan mika elyafı bantlar neme duyarlı mıdır?
    mika nem alır mı?
    lütfen yardım

  6. #6
    vcallar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2011
    Mesajlar
    4
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Zehirli gazsız kablolar yanında zor yanan ve az gaz salan kablolar da mevcut. Kablo yanma test videosuna bir baksanız: http://www.voltimum.com.tr/yangin-guvenligi

  7. #7
    kndndhkn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Apr 2009
    Mesajlar
    6
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Halojensiz kablo veya halogen free periyodik tablo 7A grubu CL,F,Br malzemelerinin olmamasıdır. Çünkü bu gazla yandığında zehirlidir.

    Örnek PVC içinde Cl bulunur.

    Yanmaz kablo diye birsey yoktur. Aleve dayanıklı kablo vardır. Buna Fire resistand denir ve görevi yanma anında istenilen sıcaklıkta ve sürede işlevini
    sürdürebilmesidir.

    Almanlar bunun için FE 180 yani 180 dakika 750 dereceye dayanıklı demektir.

    Genelde acil durum yerlerinde kullanılır.


    Detaylı bilgi için

    BAK.