    nötr iltkeninin kesiti faz'a göre neden düşük?

    3x70/35 kabloda fazlar için 70mm² kesit olmasına ragmen nötr için 35mm² lik kesit olmasının nedeni nedir? Bizim kat panomuzun beslemesi bu ve panodaki tüm yükler tek fazlı nasıl oluyor da nötrü ince çekiyoruz? Sorumun cevabını buldum ama doğru mu birde size sorayım.


  2. #2
    harmonik2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Sep 2006
    Mesajlar
    15
    Konular
    1
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    aslında dengeli sistemde nötr üzerinden akım akmaması gerekiyo.fakat sistemdeki trifaze yüklerin yanında monofaze yüklerde bulunur.monofaze yükler devresini nötr üzerinden tamamlar buda nötre ihtiayaç ortaya çıkarır.sizin sisteminizde monofaze yük sayısı fazla ise nötr kesiti faz kesitinin yarısı değil birebir sistem hesabı yapılarak nötüre yüklenecek akım üzerinden nötr kesiti ortaya çıkarılmalıdır.Pratikte nötr faz iletkeninin yarısı kadar yükleneceği kabul edilir bu yüzden nötr kesiti faz kesitinin yarısıdır.yani bu bir kabuldür.

  3. #3
    fenerbahçe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Mar 2008
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Evet Haklisin

  4. #4
    mbaynbay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2007
    Mesajlar
    290
    Konular
    41
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    aslında nötr enaz faz kesiti kadar olmalı,hadi bir fabrikada olsa trifaze motor vs var diye kabul edelim ama konutlarda böyle durum yok çiıhazların hepsi mone faze,dengesiz yükleme her zaman var kabul edilmeli,nötr'de faz kesiti kadar olmalı. Kaldıki 4X50 mm2 kabloyu bulmak zor,daha yüksek kesitlerde ise hiç imalatı yok.1x95,1x120 gibi kablolarla ancak bu sorun çözülüyor...kısacası ortada imalattan,proje yapımna kadar bir yanlışlık var.ama elimizden bir şey gelmiyor çünkü bütün hesapları faz üzerinden yapmak zorunda kalıyoruz,kesiti yüksek tutarak telafi etmeye çalışmakta sorunun tam çözümü değil

  5. #5
    habat68 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2006
    Mesajlar
    6
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Şunu eklemek istiyorum:
    UPS gibi kendisi harmonik kaynağı olan cihazlarda veya harmonik probleminin yaşanması olasılığı olan hatlarda yük dengeli de olsa nötr akımları normalden çok yüksek olabilir. böyle yerlerde nötr kesitini faz kesitiyle aynı seçmekte fayda vardır.

  6. #6
    keyf72_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    4
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    arkadaşım nötr kablosu sana ince geliyorsa tek damarlı kablo kullan nötr hattınıda kalın çek 3x70+35 standatr üretiliyor o da yeraltı kablolarının dengeli akım çekmesi göz önüne alınarak yapılıyor.H.Hatlarda tam tersi alpek kablolara bak nötr daha kalın..

  7. #7
    Realist - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    59
    Konular
    2
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Üç fazlı sistemlerde dağıtım trafoların sekonder kısmı yıldız bağlıdır ve faz vektörleri arası 120'şer derece açı vardır. Birbiriyle 120'şer derece açı yapan bu üç vektör büyüklükleri eşit olduğunda (dengeli yüklenme) bileşke sıfırdır ve nötr'den teoride akım akmaz pratikte ise bu değer sıfır olmaz. Lise fizik bilgimizi kullanarak basit bir hesap yapalım şimdi dengesizliğin maksimum olduğu en kötü durumu düşüneliim yani bahsettiğimiz bu 3 vektörden birini silelim (aşırı dengesizlik) bileşke vektör diğer iki vektörü eşit büyüklükten kabulle 1 faz vektörünün 1,73 katı çıkacaktır. Buda nötrden faz akımının 1,73 katı geçmesi anlamına gelir.
    Uzun lafın kısası bir enerji dağıtım sisteminde 1 fazın hiç yüklenmemesi gibi bir durum mümkün değildir böyle bir dengesizlik hiç bir zaman oluşmaz. Bu imkansız durumun olduğunu kabul etsek bile aynı anda diğer 2 fazın tam yüklenmeside söz konusu olamaz ki nötr kesiti yetersiz kalsın. Sonuç olarak yük dağılımı projesine uygun yük dağılıımı düzgün yapılmış sistemlerde nötr kesitinin faz kesitinin yarısı olması hiç bir zaman sorun yaratmaz. Yalnızca Aşırı harmonik üreten alıcılarda nötr iletken kesiti arttırılmalıdır.
    Alpek kablolarda nötr aynı zamanda askı telidir yani taşıyıcı iletkendir kesitinin fazla olma nedenide budur.

  8. #8
    VANEE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Jan 2010
    Mesajlar
    13
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Red face

    şöyle anlatıyım arkadaşım 3x70+35 lik kablo örneğin neden nötr ince diyosun bilindiği gibi nötr sıfırdır yani yük çekmez yükü faz çeker piyasada bu böyle biliniyo ve onun için herkez ince cekildiğini biliyo aslında olay şöyle nötr kablosu yük çekiyo ama nasıl ve ne yükü 3x70+35 lik kablo örneğin bi işletmeye bağlı işletme çalışıyo halde eğerki sağlam bi topraklama yani sıfırlama hattına sahipsen ölçü aleti ile nötr ile topraklama arasını ölçüçeksin ve görüceksinki aralarında voltaj var bu saglıklı bi sistemde 0,2 ile 0,5 arasında değişir yani senin anlıcagın nötr de almaçlardaki fazların dönüşü olan nötr üzerinden geri elektron taşır yani devreyi tamamlar nötür sadece dvreyi tamamlaması için gereklidir ve onun için inçe cekilir ama bu tabiki her yuke göre degişir.

  9. #9
    ekoma - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Aug 2010
    Mesajlar
    1
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    tek düzgün cevap realist arkadaşımızın cevabı. diğerleri ya kulaktan duyma yada tecrübelere göre yorum. kendisine teşekkür ederim.

  10. #10
    yaman9 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    Dec 2008
    Mesajlar
    2
    Konular
    0
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Alıntı arelfatih Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    3x70/35 kabloda fazlar için 70mm² kesit olmasına ragmen nötr için 35mm² lik kesit olmasının nedeni nedir? Bizim kat panomuzun beslemesi bu ve panodaki tüm yükler tek fazlı nasıl oluyor da nötrü ince çekiyoruz? Sorumun cevabını buldum ama doğru mu birde size sorayım.
    Sonuçta konut içinde tek faz kullanılıyor. Şöyle düşünün 12 katlı bir konutunuz var. 0-4 katları ve ortak aydınlatma L1'den, 5-8 katlar ve asansör L2'den, 9-12 Katlar ve hidrofor L3 fazından beslenirse (aydınlatma,hidrofor,asansör ve diğer ortak kullanımlar farklı fazlara da dağıtılabilirdi) sonuçta tam olmasada yarı dengeli bir yüklenme olacaktır. Bu yüzden nötr iletkeninin faz iletkenleri kadar büyük olmasına gerek olmayabilir.